关于电磁阀的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的电磁阀是亚德客电磁阀,可我发现电磁阀的线圈有的有阻值,有的阻值用万用表却量不出来,我感到很奇怪,没有阻值的电磁阀线圈居然也能用,还有电磁阀的接线处有的并了一个电容,有的则没有,不知这两种有没有区别,希望大家能否对这两种情况发表一下看法。
发表于 2012-7-5 12:59:15 | 显示全部楼层
量不出来的是经过整流桥路的,可以量出阻值的就是一个单纯线圈。
发表于 2012-7-5 15:35:35 | 显示全部楼层
2楼的朋友说得很好,两者区别还在于是否在线圈中加入了限流电阻,对用户不慎加上不同等级的电压时有保护。当然这样也很便于维护者判断线圈是否损坏。在使用中还发现:线圈阻值相对大一些的配接的电磁阀体积相对大一些,当然力量也要大一些。
发表于 2012-7-5 18:11:55 | 显示全部楼层
学习了,我还没见过类似的电磁阀