调节阀执行机构的供气压力

[复制链接]
发表于 2012-7-3 19:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀执行机构的供气压力该怎么选呢 ?看到样本上一般是有0.14MPa,0.16MPa,0.28MPa等等,具体是 根据什么来定供气压力呢 ?
发表于 2012-7-3 23:10:05 | 显示全部楼层
气源最大压力为500KPa,额定值为250KPa
你可以参考一下GB/T 4213-92《气动调节阀》
也可以参考《石油化工设备维护检修规程 第七册 仪表》中的第四篇第一节

[ 本帖最后由 xuxiang309 于 2008-11-18 14:22 编辑 ]
发表于 2012-7-4 02:25:30 | 显示全部楼层
调节阀执行机构的供气压力,不需要考虑。厂家根据您给的工况知道用多少,才能满足要求。口径大的用的高,口径小的用的低。
发表于 2012-7-4 05:40:55 | 显示全部楼层
要根据阀门的大小,阀门大气缸大,压力要求就高点,300KPa~500KPa.气压小阀门运行速度慢而已.
发表于 2012-7-4 08:56:20 | 显示全部楼层
调节阀的供气压力一般根据阀前后压差、调节阀复位弹簧的刚度来确定
发表于 2012-7-4 12:11:45 | 显示全部楼层
调节阀供气压力每个厂家都有要求,气缸的比薄膜的压力要高。
发表于 2012-7-4 15:27:10 | 显示全部楼层
一般根据阀门的大小和执行机构类型来确定,一般300KPa~500KPa就够了。
发表于 2012-7-4 18:42:35 | 显示全部楼层
薄膜执行机构有个参数叫弹簧范围,供气压力与此参数密切相关。
发表于 2012-7-4 21:58:00 | 显示全部楼层
根据工况要求去选择,最适合的是最好的
发表于 2012-7-5 01:13:25 | 显示全部楼层
调节阀执行机构的供气压力应高于执行机构的最大信号压力,对于20--100kPa的执行机构气源压力为140kPa,对于信号范围40--200kPa的气源压力选280kPa,气缸阀一般选400kPa。