工控之家

 找回密码
加入工控之家

变送器的量程问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:29:56 | 显示全部楼层
如果是差压变送器,流量应该是和差压得开根号成正比,即取得了一一对应的关系,具体怎么个一一对应的关系,要看各个变送器的计算书吧。一下这个网站或许有点帮助。http://en.wikipedia.org/wiki/Orifice_plate
发表于 2012-7-5 18:09:01 | 显示全部楼层
对于孔板流量计来讲,由以下几部分组成:孔板、仪表导压管、差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量积算仪组成。流体流量是由流量积算仪通过孔板的流量系数、差压信号、压力信号、温度信号等数据计算出来的;所以流量是一个计算量,不是直接显示值。
对于孔板流量计的选型设计来说,首先由甲方向流量计厂方提供相关参数:最小流量、最大流量、输送流体的压力和温度范围、管径、流体密度等等。厂方根据提供的数据设计计算孔板的相关参数值:孔板的孔径、与管道的孔径比、流量系数、最大流量时的最大差压值、孔板的设计最大流量值和最小流量值。对于厂方提供的孔板设计计算书,一般只有最大流量时对应的最大差压,没有其它点的对应值。对于一个设计好的孔板,其最大流量时对应的最大差压一般不是一个整数。然后根据最大差压来选择差压变送器的量程范围。
流量积算仪数据的显示方式一般由甲方提出要求,通常采用循环显示方式,能够显示差压、压力、温度、工况流量、标况流量、累计流量等数值。
楼主提到的刻度流量或差压,不是太理解;因为现在用的各类变送器和积算仪基本都是数字式显示方式。
发表于 2012-7-5 18:48:06 | 显示全部楼层
孔板的计算有许多因素需要考虑,所以流量和差压没有标准的对应关系,必须通过计算来确定。
发表于 2012-7-5 19:27:11 | 显示全部楼层
这种对应关系应该每个都不一样,工艺提供数据,厂家按要求进行生产
发表于 2012-7-5 20:06:16 | 显示全部楼层
我记得有个公式的好像是V==1096.7 hv/d,其中V是代表流量,单位是英尺每分钟,hv是代表压力,单位是英寸水柱,d代表的是介质密度磅每立方英尺,这就可以换算速度和压力的关系。