关于仪表防雷的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人遇过几次雷击致仪表损坏的情况,不知各位海友单位仪表的防雷措施是怎样的,麻烦介绍点经验供参考。我们单位仪表方面没有专门的防雷措施,理论上也只知道要接地,可许多变送器通过管道连接在设备上,而许多高的设备的外壳顶部焊有避雷针,设备外壳就是避雷针的入地线,

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-11-22 22:39 编辑 ]
发表于 2012-7-4 13:29:08 | 显示全部楼层
有的设计采用浪涌保护器,不知效果如何。
发表于 2012-7-4 16:05:28 | 显示全部楼层
对于一般的工业厂区来讲,遭受直击雷的概率非常小,大部分是通过供电线路感应雷而发生的浪涌电压,对于现场自动检测仪表能够承受的尖峰电压不是很高,所以由于感应雷造成的瞬间高电压会将检测系统的传输模块以及变送器击坏。
防止的办法有许多,以下是我考虑的几种。
1:检测系统的接地可以与供电系统连接,接地电阻需小于1欧姆;但应与避雷针的接地分开。
2:在检测仪表的供电回路装设浪涌保护器,但需选用合适型号规格。
3:检测系统配置一台大容量的UPS不间断电源,给现场仪表集中供电。由于电源有多组蓄电池,可大大消减浪涌电压的峰值。
发表于 2012-7-4 18:41:48 | 显示全部楼层
现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防,把防雷看作一个系统工程。
我公司具体防雷措施:
1、电源系统。供电系统的防护措施主要是在供电线路上安装电源SPD,在雷击发生时将雷电流泄放入地,并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。主要采取二级防雷措施。第一级SPD:第一级SPD安装在主配电房的总断路器处,连接线尽可能短而直,安装第一级SPD的目的在于将雷击产生的大电流瞬间泄放入地。第二级SPD:第二级SPD安装在各车间配电箱断路装置的输出线处,连接线尽可能短而直,安装第二级SPD的目的在于将第一级SPD未泄放完的雷电流瞬间泄放入地。
2、接地系统。接地是防雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷或是其他形式的雷电最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠的防雷的。根据我公司的地理位置、使用性质,分配电房的接地线经由总配电房过来,接地距离太远,重新就近单独做接地系统。(根据国家标准,接地电阻必须小于4欧姆)
发表于 2012-7-4 21:18:08 | 显示全部楼层
现在的DCS系统一般都设计有防雷电接地,只要做了应该没有大问题。
发表于 2012-7-4 23:54:28 | 显示全部楼层
按您所说,这都应当是电气车间的事情了?
如果电气车间没有解决这些问题,仪表单方面能做哪些工作呢?
发表于 2012-7-5 02:30:48 | 显示全部楼层
“1:检测系统的接地可以与供电系统连接,接地电阻需小于1欧姆;但应与避雷针的接地分开。”

一般情况下仪表的外壳就是其接地,变送器的外壳一般都是金属的,可又通过导压管与设备连在一起,而设备又与避雷针的地连在一起,这种情况怎么办呢?
发表于 2012-7-5 05:07:08 | 显示全部楼层
使用浪涌保护器我觉得是很起作用的,当然接地还是要做好的。
发表于 2012-7-5 07:43:28 | 显示全部楼层
仪表防雷是一个复杂的系统,需要综合考虑。不但要避雷,良好的接地,关键是电缆桥架如果是比较暴露在高空,一定需要考虑感应电!
发表于 2012-7-5 10:19:48 | 显示全部楼层
1、防雷设计和实施要结合勘探资料
2、各仪表是金属外壳的,查查电路板和金属部分是否绝缘。
3、DCS各端子是否隔离:每通道间隔离、每通道与地是否隔离?
4、有钱的各强电出入口加SPD、各通道加类似物。想省钱的:电源部分加估算好的压敏电阻、放电管,各通道加前卫管------每个点0.2元!
5、想电气地和逻辑地绝对、完全、永远隔离个人认为简直磁性梦想。关键是估算好雷电的分布和如何将强电引导到大的惯性系统!