绝压表用表压表代替也是一样的,是吗?
绝压表量程0-15kpa,对应表压表的量程是多少的?加上大气压强101kp,选0-0.2Mpa?
发表于 2012-7-4 18:40:12 | 显示全部楼层
这应该是真空表
发表于 2012-7-4 21:16:32 | 显示全部楼层
你的了解不对,绝压是已绝对零压为基础表示的压力方法,而表压是用大气压为基准的,所以他们的2个零点就差101KPa,你的绝压量程是0-15KPa,那么表压表示就应该是负压了,应该是-101-----86KPa,其实就是真空状态了,因为比大气压低的状态我们都可以认为是真空状态了。
发表于 2012-7-4 23:52:52 | 显示全部楼层
表压等于绝对压加一大气压就对了
发表于 2012-7-5 02:29:12 | 显示全部楼层
绝压等于表压加上大气压才对,4楼的说反了。
发表于 2012-7-5 05:05:32 | 显示全部楼层
那就是101kp-116kp。选0-0.2Mpa的量程?我自己也觉得这样不对,他应该是负的,所以我觉得三楼、四楼是对的
发表于 2012-7-5 07:41:52 | 显示全部楼层
呵呵!!5L说得没错,5L和3L的答案是一样的
绝压=大气压+表压
LZ要求的是表压的量程,
表压=绝压-大气压,算出来不就是 -101~ -86KPa 吗?
再算算吧
发表于 2012-7-5 10:18:12 | 显示全部楼层
[table=90%][tr][td]
绝压表

[/td][/tr][tr][td][table=98%][tr][td=1,1,38%][/td][td=1,1,38%][/td][td]订 购[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td]
        绝压表可以用来测量与大气压无关的压力。所提及的敏感元件和测量原理可以继续用在绝压表上。当被测介质的压力是相对一个压力等于0的相对腔而测量的。相对腔是真空的。通过很高的焊接技术使得测量腔,壳体等绝对密封来实现测量。敏感元件微小位移的传递及压力值显示同如上压力表一样。绝压表的压力测量范围在0 ... 16mbar 及0 ... 25 bar。 测量精度在1.6或2.5。
备注:

德国威卡
发表于 2012-7-5 15:30:53 | 显示全部楼层
压力表按其指示压力的基准不同,分为
一般压力表、
绝对压力表、
差压表。

一般压力表以大气压力为基准;
绝压表以绝对压力零位为基准;
差压表测量两个被测压力之差。
发表于 2012-7-5 18:07:13 | 显示全部楼层
-101~ -86KPa ,这真空度还是挺厉害的!