无线设备(主要是对讲机)是否会对调节阀产生影响?今天早上现场人员反映在一台蒸汽调节阀旁使用对讲机时,调节阀有较大的波动,调节阀和定位器都是阿卡。以前数显表旁用对讲机会有影响。
发表于 2012-7-5 04:24:50 | 显示全部楼层
是不是信号线的屏蔽层破损了,我以前也遇到过这种问题,呵呵
发表于 2012-7-5 07:40:15 | 显示全部楼层
信号线没问题
不过阿卡的定位器外盖却是塑料的,会不会屏蔽效果不好
发表于 2012-7-5 10:55:40 | 显示全部楼层
可能是仪表内部或是控制室端的屏蔽层没接好。
可以考虑换金属绕性管,
发表于 2012-7-5 14:11:05 | 显示全部楼层
我觉得不会,调节阀用的是4-20mA信号,信号挺大的,对讲机引起的干扰太小了,根本不会对调节阀产生影响。工业用的产品都会有抗一定电磁干扰的要求,尤其是国外产品。
发表于 2012-7-5 17:26:30 | 显示全部楼层
98年亲眼目睹,确实有干扰。
后来厂家全部更换了I/P转换器。
最终知道:对讲机能不能干扰调节阀主要看调节阀的电气转换器中所用的磁钢有关,如果用的是永久磁钢就没问题。忘了好像是不是5类磁钢。