判断题
1.自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。  (N)
2.通常用最大相对百分误差来确定仪表的精度.  (Y)
3.系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正.(Y)
4. 仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的最大百分误差。(Y)
5. 仪表安装位置不当造成的误差是粗差。 (N)
6. 强电系统与弱电系统可以公用接地。  (N)
7. 在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。  (Y)
8. 各种补偿导线可以通用,因为它们都起补偿作用.  (N)
9. 补偿导线接反时,测量结果不影响。  (N)
10.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度。  (Y)
11.同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高.  (N)   
12.压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程),并且在每一检定点上要进行轻敲,前后示值检定.  (Y)
13.压力表不必垂直安装.  (N)
14.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀.  (Y)
15.差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。  (N)
16.吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。  (N)
17.调节器的输出大小与输入有关,正作用控制器输入越大输出越大,反作用控制器输入越大输出越小。  (N)
18.离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。  (N)
19.锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确。  (N)
20.均匀调节系统通常对液位和流量两个参数同时兼顾,两个参数在允许的范围内披动,不稳定在某定值上。  (Y)
21.分程调节系统中,分程四的范围一般取在0.02~0.06MPa和0.06~0.10MPa均分的两段风压。  (N)
22.均匀调节中,为保证调节快速稳定性,调节器调节规律可以选择PID调节。(N)
23.化工过程中的热交换器一般以热传导方式交换热量。  (N)
24.直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。  (N)
25.调节阀的正作用就是气关阀,反作用就是气开阀。  (N)
26.直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。  (N)
27.利用阀门定位器不能实现分程控制。   ( N)
28.普通公制螺纹的公称直径就是指它的外径。  (Y)
29.在公制螺纹中,内螺纹和外螺纹的标准是一样的。  (Y)
30.普通蝉纹的牙型角均为60