最近试车,热井液位计设计为差压液位变送器,抽真空时监屏显示液位突然消失,无液位,后来查有液位,请问有什么好办法可以解决该问题,是否是设计选型不对
发表于 2012-7-4 16:01:36 | 显示全部楼层
价格那时相当的高
发表于 2012-7-4 18:37:56 | 显示全部楼层
好问题 右是怎么没人解答呀 可惜我不会
发表于 2012-7-4 21:14:16 | 显示全部楼层
楼顶,你可以咨询厂家啊。
发表于 2012-7-4 23:50:36 | 显示全部楼层
要看一下你选的压变是否适用在真空条件在工作
发表于 2012-7-5 02:26:56 | 显示全部楼层
1.检查测压点是否高于抽真空液位以下。
2.差压变送器量程是否适用。
发表于 2012-7-5 05:03:16 | 显示全部楼层
用平衡容器了吗?
发表于 2012-7-5 07:39:36 | 显示全部楼层
你的问题是没有显示了还是显示为0 了,抽真空后正负压的压力正好抵消了吧。
发表于 2012-7-5 10:15:56 | 显示全部楼层
能否描述正常工况时的参数,抽真空是正常工况下的工艺要求吗?
发表于 2012-7-5 12:52:16 | 显示全部楼层
热井液位计最常见也是最经常出现的故障是接头、焊口、阀门漏气,导致正压侧以及负压侧没有水,因此建议先对仪表管、阀门、变送器进行密封性检查;热井使用差压变送器要注意不要安装二次门、排污门增加漏点,变送器本身的排空气孔也要检查是否密封完好;