请教定位器与转换器区别

[ 本帖最后由 naska 于 2008-11-17 10:14 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:25:07 | 显示全部楼层
定位器具有提高输出力、提高位置精度、提高动作速度和电气转换的作用
转换器就只有电气转换功能
发表于 2012-7-5 16:04:12 | 显示全部楼层
楼上正解。定位器用于调节阀安装距离较远;调节阀膜头,气缸较大;介质粘度较大;控制要求精确等场合。转换器则反之仅仅是把4-20Ma的控制信号转换成相对应的输出气压信号到调节阀。
发表于 2012-7-5 16:43:17 | 显示全部楼层
加了阀门定位器等于多了一个闭环反馈,等于引入阀门定位器的串级控制系统
发表于 2012-7-5 17:22:22 | 显示全部楼层
我們應用時可以這 樣考慮:閥門行程大的,用閥門定位器,行程小的,用定位器即可。
发表于 2012-7-5 18:01:27 | 显示全部楼层
有一个问题,阀门定位器的使用与否,有没有什么比较具体的规定或者经验吗?
发表于 2012-7-5 18:40:32 | 显示全部楼层
用电气转换器和气动阀门定位器配套使用,效果应该很好吧!
发表于 2012-7-5 19:19:37 | 显示全部楼层
转换器把4--20mA电流信号转换为20-100KPa的气动信号,输出到阀门定位器,阀门定位器的作用也就是保证调节阀的准确定位,增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,提高阀门线性度及动作速度,用于分程控制等,定位器分气动和电气阀门定位器
发表于 2012-7-5 19:58:42 | 显示全部楼层
希望高人可以解答一下小弟的问题,见6L