此工况下的调节阀有必要么?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 05:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机A出口压力最高只能提到2.05MPA,该出口管线接到另外一台压缩机B的出口管线上面,由于B的出口压力较高,接近2.00MPA,压缩机A的料又希望全部补进B的管线上去.现在A的流量受压力等变化影响不是很稳定,希望在A的出口管线上加一调节阀对流量进行稳定控制,但由于两压缩机出口管线的压差太小,而且又希望A的料全补进去,个人认为这种工况下加调节阀没有任何必要,因为调节阀几乎没有截流作用,或者说起不到截流的效果,那么势必对调节流量的稳定是无法实现的,
发表于 2012-7-4 08:09:04 | 显示全部楼层
我认为你的考虑是挺周全的,可以和工艺进一步磋商。
发表于 2012-7-4 10:45:24 | 显示全部楼层
压差太小,恐怕加上以后再有压力损失岂不到多大作用吧?我刚接触这个行业还不太清楚,请高手指教
发表于 2012-7-4 13:21:44 | 显示全部楼层
是否可加个缓冲罐之类的
发表于 2012-7-4 15:58:04 | 显示全部楼层
该调节阀不仅没有必要,而且安装以后于事无补更有可能坏事。强烈建议:千万别这样做。
发表于 2012-7-4 18:34:24 | 显示全部楼层
压缩机A出口压力最高只能提到2.05MPA
这个判断是怎么得出来的?压缩机的类型是什么?离心式的?
发表于 2012-7-4 21:10:44 | 显示全部楼层
完全同意楼主看法。
发表于 2012-7-4 23:47:04 | 显示全部楼层
既然期望的是A的流量全不留入B理论上最好是不加,再就是A的压力已经到了2.05了,要是加上了但又不让其全开的话,恐怕A会超压啊,全开了又起不到调节流量的作用。我看不如不加。要么就的重新考虑B的压力的设定了。
发表于 2012-7-5 02:23:24 | 显示全部楼层
调节阀与事无补,物料性质不清楚,无法给出调整方案!既然正压差太小打不进去,改改负压差如何?仅此建议而已!
发表于 2012-7-5 04:59:44 | 显示全部楼层
两台压缩机出口压力设置需要调整一下,压差太小;另外调节阀不会像电气线路中的稳压器一样,压力低的时候会变高,所有的阀门都会有节流作用。