请问一下,电/气定位器,电气转换器,气气定位器,区别,电气定位器是不是不用电气转换器,直接用电信号去控制气源,我看了很多都没有看明白,望高人指点一下,谢谢!
发表于 2012-7-5 18:38:07 | 显示全部楼层
从楼主的意思看来,最后都是转换成气源信号的。
电/气定位器,电/气转换器,气/气定位器中\"/\"符号前面的一个信号应该是定位器的一个输入信号,这个信号可以有很多种,电信号,气源信号等等,\"/\"符号后面的一个信号都是气源信号,应该是定位器的输出,直接作用于执行器(薄膜式执行器??一般比较常用的)。
发表于 2012-7-5 19:17:12 | 显示全部楼层
电/气定位器,输入信号是4--20mA电流信号,输出气动信号;气/气定位器,输入是20-100kPa气动信号,输出也是气动信号;电/气转换器,是将标准电信号(4--20mA)转换成标准气动信号(20--100kPa)。
发表于 2012-7-5 19:56:17 | 显示全部楼层
电/气定位器:4~20mA标准信号控制
气/气定位器:20~100KPa标准气源控制
电/气转换器:4~20mA转换成20~100kPa

定位器:具备自调节功能,自成闭环控制;
转换器:不具备自调节功能,开环控制。