关于称校准的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的50吨称现场与dcs显示有误差,误差也不成线性,是梅特勒-托利多公司的,经校验知道,现场显示是准确的,我想把模拟输出进行校验,可对模拟输出满度的校验输出好象要使称的负重也满度,可50吨有点难,不太好实现,大伙有没有好的方法进行校验,进行量程校验时非要进行满度吗?欢迎大家给点好的意见.
发表于 2012-7-4 18:29:16 | 显示全部楼层
找个校验仪检验一下dcs的模拟输入
如果dcs上没问题 那在查秤的模拟输出
称重控制仪上应该有校调的选项 可以输出满度跟零点
发表于 2012-7-4 21:05:36 | 显示全部楼层
找个信号发生器在秤的输出电缆上输入4-20MA.看下主控室界面是否正确,可以检验一下dcs的模拟输入是否正常.
如果dcs上显示正常, 可以先送好电后用万用表的电流档查一下秤的输出端是否为4MA,.再让称上放些东西看电流是否变化就行.第一次肯定得要拿称重标准块校验的.
称重电脑系统可以设量程的.
发表于 2012-7-4 23:41:56 | 显示全部楼层
DCS与称重仪采用何种方式连接,是通讯还是模拟输出?
发表于 2012-7-5 02:18:16 | 显示全部楼层
前提条件,现场数显仪准确,连接方式4至20mA
1、检查数显仪至DCS有没有干扰,用一信号发生器,依次加信号与DCS进行比较
2、如果没有问题的化,还是数显仪的问题,转换模块是否有问题(可能性不大)
发表于 2012-7-5 04:54:36 | 显示全部楼层
dcs跟称重仪连接是模拟输出,称重控制仪上也有校调的选项 可以输出满度跟零点,可满度调校说明上说要称台上放满度的重量,放50吨的砝码好象不太现实,就是这点不太明白。
发表于 2012-7-5 07:30:56 | 显示全部楼层
估计模拟输出不准的可能性最大,没有必要加砝码,如果不好校验输出等计量监督局校验时再调整。
发表于 2012-7-5 10:07:16 | 显示全部楼层
不知道你的秤和DCS是不是模拟量4-20mA电流信号通讯的的,在你肯定现场仪表测量准确的条件下,最好的办法是利用仪表的强制输出信号进行校验,可以强制输出任意你选定的电流然后用万用表测量仪表输出以及在DCS上直接校对,如果万用表测量电流值和仪表显示值不对,就必须对可调电阻进行调整或者送厂家修复,如果万用表测量与仪表输出是对应的;那就可能是电缆问题或者DCS卡件的问题了
发表于 2012-7-5 12:43:37 | 显示全部楼层
在可DCS上校准
1。偏差不大的话,适当修改DCS的上下量程设定,线性不好的话:
2。使用DCS上的校正模块。
发表于 2012-7-5 15:19:57 | 显示全部楼层
地磅的模拟量输出只能作为一个参考量,其累积值很难与地磅现场仪表一致(因为累计值信号不一致,累计原理不同)。除非使用其串口通信输出。