目前有个小项目改造,把除尘系统的脉冲电磁阀由PLC改到DCS里面,电磁阀是24VDC,1A的规格。本人想偷懒,想用原供安全栅的开关电源。由于脉冲阀开关频繁,1分钟一次,不知道会不会引起开关电源的脉动导致电源损坏或者引起变送器指示出问题?请高手指点一下。
发表于 2012-7-5 08:47:38 | 显示全部楼层
电磁阀是24VDC,1A应该没有多大影响。再说用的也是开关电源,至于功率可以再核算一下。
发表于 2012-7-5 10:44:53 | 显示全部楼层
电磁阀的工作方式不会对开关电源造成损坏,只要所有电磁阀的功率加上变送器的消耗功率≤开关电源的输出功率的90%即可。一般不会对变送器造成影响。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-11-26 13:34 编辑 ]
发表于 2012-7-5 12:42:08 | 显示全部楼层
哦 还有这个说法呢  不错
发表于 2012-7-5 14:39:23 | 显示全部楼层
没事,不过负荷就可以
发表于 2012-7-5 16:36:39 | 显示全部楼层
没问题的,只要开关电源的负荷够就没问题!
发表于 2012-7-5 18:33:54 | 显示全部楼层
除灰系统现场环境比较恶劣很容易发生现场短路的情况,小心一点别将DCS的电源拉了下来,引起跳车。