工控之家

 找回密码
加入工控之家

涡街流量计直管段要求?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:14:12 | 显示全部楼层
前10后5是惯例,具体的表要看随机文件,不同的厂家要求也不一样。
发表于 2012-7-5 17:53:17 | 显示全部楼层
涡街流量计有它具体的安装要求在其安装规范里带的有说明,不过也要根据现场实际情况而定
发表于 2012-7-5 18:32:22 | 显示全部楼层
测量误差大点,不过要看前面有什么,阀门和弯管影响的就不一样
发表于 2012-7-5 19:11:27 | 显示全部楼层
我想问的是整流器是个什么东东,其原理是什么?
发表于 2012-7-5 19:50:32 | 显示全部楼层
前直管段要根据直管前的部件有关系,如弯头、三通、阀门等等,直管段要求不同,具体可见规范条文