工控之家

 找回密码
加入工控之家

雷达液位计和超声波液位计的区别

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达液位计和超声波液位计的区别




    超声波雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发射的,所以它不可能用在压力较高或负压的场合,一般只用在常压容器。而雷达可以用在高压的过程罐。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如670米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波





发表于 2012-7-5 16:34:09 | 显示全部楼层
区别可分为:1、测量方法的区别 2、精确度的区别。雷达的比较少用,价格也贵。
发表于 2012-7-5 18:31:24 | 显示全部楼层
雷达的测量范围不止6 米,我原来用过量程十几米的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:29 , Processed in 0.361792 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表