热电阻3根线分别怎么叫?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶3根线中有一根是补偿导线,想知道热电阻的那根叫什么?连接导线?平常都说3线制3线制,但却不知道3根线分别怎么称呼!
发表于 2012-7-5 11:19:33 | 显示全部楼层
采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到显示仪表)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样就可以消除导线线路电阻带来的测量误差。
名称可简这A/B/C
发表于 2012-7-5 12:37:44 | 显示全部楼层
B、C线在内部短接,电阻接近零,A线与B、C线之间的电阻值即测点内部温度,通常AB、AC电阻基本相等。
发表于 2012-7-5 13:55:54 | 显示全部楼层
2、3楼的答案结合y一下就完美了。
发表于 2012-7-5 15:14:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.一直只知道接法,但不知什么原理.今天知道了.
发表于 2012-7-5 16:32:14 | 显示全部楼层
在这里,我还想给各位补充一点关于热电阻方面的知识,我也是刚学到的!
按正常的接线,如果A线断时,显示仪表的输出指示最大;如果B线断时,显示仪表的输出指示最小;如果C线断时,显示仪表则没有输出信号,即测到的是A与B之间的电阻值,这个会出现时大时小的情况(因为C线接的是电源线),飘忽不定!
这点跟大家分享一下,会帮助各位在平时的工作方便判断热电阻的故障!
发表于 2012-7-5 17:50:24 | 显示全部楼层
1 热电阻不用补偿导线;
2 三线中一根线接电阻一端(A),另两根端头短接并连接在电阻另一端,形成三线制(B、C);
3 接线时,A、B分别接入桥路的两个桥臂,C接入检测回路;
4 目的,抵消引线电阻带了的误差(不能完全抵消)。四线制可以完全抵消(精密检测中使用),工业用通常为三线制。
发表于 2012-7-5 19:08:34 | 显示全部楼层
只是知道电阻的连接方式:三线中一根线接电阻一端(A),另两根端头短接并连接在电阻另一端,形成三线制(B、C)。
感觉楼上的说的挺对。