工控之家

 找回密码
加入工控之家

双法兰液位计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
双法兰液位计的硅油倒压管在环境温度变化情况下,检测的液位会发生变化吗?硅油膜盒温度不变。
发表于 2012-7-5 02:51:19 | 显示全部楼层
应该不会变,变送器厂家肯定考虑到这个问题了,做了相应的温度补偿。
发表于 2012-7-5 04:48:34 | 显示全部楼层
温度在短时间内发生变化,不是季节更替的那种变化
发表于 2012-7-5 06:45:49 | 显示全部楼层
冬季E+H双法兰零点漂移太厉害,与温度和取压点位置有关吗
发表于 2012-7-5 08:43:04 | 显示全部楼层
应该不会的,厂家考虑的.你又不会拿火去烤法兰,常温变化相差不大的,因为是两个导压管同时有温差变化
发表于 2012-7-5 10:40:20 | 显示全部楼层
不会,硅油的凝点很低,在环境温度变化情况下,检测的液位不会发生变化。
发表于 2012-7-5 12:37:35 | 显示全部楼层
能发个双法兰液位计图片吗
发表于 2012-7-5 14:34:50 | 显示全部楼层
如果受温度影响很大,应该是导压管内硅油在充装时含有气泡,气体受温度影响体积变化,导致液位指示不准确,一般发生在季节交换时,昼夜温差比较大
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:32:05 | 显示全部楼层
毛细管过长,温度过高,(如在太阳下爆晒或紧挨高温设备),所冲硅油不充分等,是会受温度影响的.
另外楼主以后发帖子还是不写错别字为好,方便大家给你解决问题,你说呢?
发表于 2012-7-5 18:29:20 | 显示全部楼层
一般不会变化,但使用环境温度不要超出出厂时充硅油的温度范围,否则会产生较大误差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:30 , Processed in 0.992911 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表