电气故障装置自动停车联锁的测点位置

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是双回路供电,供电电压10KV,目前要设定一个停电自动停车联锁,求教各位楼主:测点位置取在哪个位置比较合适。
发表于 2012-7-5 19:08:14 | 显示全部楼层
在配电柜的原理图纸上找,停电时的一个继电器(正常为激励状态)的辅助触点,一般取常闭触点(接线选常开),再将此触点串接到要停设备的控制回路中就能实现自动联锁。