如何进行电接点式仪表的信号装置误差的校验
发表于 2012-7-5 10:00:12 | 显示全部楼层
如果是压力式的电接点可以用气泵打压试试看
发表于 2012-7-5 12:36:32 | 显示全部楼层
  用气泵式压力表校验仪。设定好上下限后,用升压或降压来观察示值误差及切换差是否合格。
  注意禁油的压力表一定不要用油压式压力表校验仪,检定(或校准)后向压力表接口里注水倒在容器里检查有没有油花出现。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-14 11:06 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:12:52 | 显示全部楼层
在试验室模拟仪表工艺条件、如用压力泵打压至设置压力、用油浴法将温度加热到相应温度看相关接点是否动作。
发表于 2012-7-5 17:49:12 | 显示全部楼层
做试验时记录动作值与复位值,可以反复进行3-5次的试验,最后再计算误差。