工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶补偿导线

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
K型热电偶测温,有的用KC补偿型补偿导线,有的用KX延长型补偿导线,有什么具体要求吗?
发表于 2012-7-5 02:08:04 | 显示全部楼层
一般没有什么要求。只要是带温度补偿的K型补偿导线就可以了。你上面说的好像是是否有屏蔽。
发表于 2012-7-5 04:44:25 | 显示全部楼层
同意楼上的说法  看情况而定
 楼主| 发表于 2012-7-5 07:20:45 | 显示全部楼层
热电偶用补偿导线作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接够成测温系统。
补偿导线命名原则:
1、型号第一字母与热偶分度号对应。
2、X表示延伸型补偿导线
3、C表示补偿型导线

所以,KC和KX不同之处在于一个是补偿型,一个是延伸型,相比之下延伸型更精确一些,受外界影响较小。
发表于 2012-7-5 09:57:05 | 显示全部楼层
KC型的应该比KX型的便宜,所以一般情况下用KC型的补偿导线。
发表于 2012-7-5 12:33:25 | 显示全部楼层
有耐高温的补偿导线吗
发表于 2012-7-5 15:09:45 | 显示全部楼层
X型的材料与热电偶的相同,C型的与热电偶的不同。
楼上要求耐多高?补偿范围也就200度,环境温度太高补偿不了。想不被烧坏还是注重走线回避的好。
发表于 2012-7-5 17:46:05 | 显示全部楼层
我们一般用KX延长型补偿导线,应该会比KC补偿型补偿导线好一点,建议用KX型。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家