蒸汽伴热,一个DN15的管子可以伴热多少块仪表?
发表于 2012-7-5 16:25:31 | 显示全部楼层
这个说法很模糊了 需要确认蒸汽温度 伴热要求的温度 需要伴热的仪表的间距等
发表于 2012-7-5 17:04:36 | 显示全部楼层
这个考虑的是蒸汽的压力和流量,在蒸汽压力和流量允许的情况下, 界区中的所有仪表采用DN15的伴热管完全可以满足要求,一定要注意蒸汽冷凝水的排放,这样才能达到真正意义上的伴热
发表于 2012-7-5 17:43:41 | 显示全部楼层
最好不这么干,如果蒸汽出了问题,那么所有的表就会出问题了。
如果非这么干,应该取决于很多因素,如蒸汽压力,距离,等等。
发表于 2012-7-5 18:22:46 | 显示全部楼层
没有明确规定,一般不超过2台(串并联)。
发表于 2012-7-5 19:01:51 | 显示全部楼层
只要你感觉温度不是很低就行了,本来要求就不高,但要把保温材料包的紧一些不要透风。
现在还有一种伴热方法,用电加热带伴热,有不少太阳能厂家用它来给下水管加热用,温度达到一定的数值后自动断电,我觉得在施工上比蒸汽的方便多了
发表于 2012-7-5 19:40:56 | 显示全部楼层
1、主要与蒸汽的压力有关;
2、记得在回水上装输水阀;节约蒸汽哦!
3、可以考虑乙二醇水溶液,防冻,60%的乙二醇防冻效果最好,在-40度没问题的。