24VDC供电的仪表,如果电缆很长,是否会应改为220VAC供电啊?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
24VDC供电的仪表,如果电缆很长,是否会造成很大的压力降,造成仪表无法工作。这时候是否应把仪表供电方式改为交流220V呢?
具体多少米以上的电缆算长呢?这个电缆压力降的影响是否以仪表本身的类型而异?

另外问一下 Exd[ib]....这个防爆标志是什么意思啊,是本安还是隔爆,需要使用安全栅吗?
发表于 2012-7-4 16:58:04 | 显示全部楼层
呵呵,小弟也遇到了类似的问题,也想问问各位大哥啊
我遇到一台电磁流量计(ABB ),电压等级为24VDC,功率6W。从转换器到DCS远程站距离为650米。压降是不是该这样计算呢:6/24=0.25安培,假设650x2长度的1.5平方电缆电阻为15欧姆的话,15x0.25=3.75,那么在电缆上面消耗的压降就是3.75V?然后24-3.75=20.25这个数值就是实际给转换器供电的电压?然后查流量计的工作电压是不是覆盖这个范围?希望各位大哥给予解答啊,谢谢!
还有,同样距离的压力变送器(两线制)的电缆截面积又该怎样计算呢?
发表于 2012-7-4 18:55:19 | 显示全部楼层
      是啊,理论上来讲感觉这样,不过总感觉不需要改为220V供电。
发表于 2012-7-4 20:52:34 | 显示全部楼层
24V供电只要不低于20V应该不会有太大的问题.因为在仪表设计时就考虑到了这些问题的了.
发表于 2012-7-5 00:47:04 | 显示全部楼层
电缆太长,最好用220VAC供电,这是我的经验。
发表于 2012-7-5 02:44:20 | 显示全部楼层
楼上所说都有道理,他的设计是24V是一个保守电压值,如果压降太大的话会影响表的运行,现在一般都用220v来供电,像楼上所说650m的话可以考虑用220V供电了。
发表于 2012-7-5 04:41:35 | 显示全部楼层
LZ第二问题可参考:
本安型仪表有ia、ib两种。
ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中, 工作电流被限制在100mA以下。
ib等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。
发表于 2012-7-5 06:38:50 | 显示全部楼层
我们用过两线制仪表距离800米以上,用的也没有问题。
发表于 2012-7-5 08:36:05 | 显示全部楼层
我使用最长的信号电缆在400米左右,越长效果越差,如果距离太长,建议现场增加现场控制站或路途中间增加隔离安全栅。
发表于 2012-7-5 10:33:20 | 显示全部楼层
用24V应该不会有太大的问题。