请大家谈谈,装置长时间停车,仪表(变送器、调节阀、液位计等)该如何保养?
发表于 2012-7-5 12:29:43 | 显示全部楼层
没有事做的时候.用UPS放放电吗?
发表于 2012-7-5 13:08:48 | 显示全部楼层
现场设备做好防腐;室内系统通电,做好防鼠,环境温度依然在正常范围内;UPS正常维护,照样定期放电。
发表于 2012-7-5 13:47:53 | 显示全部楼层
停车的时候,最好是利用这段时间校一下,要是停上一年半载就不好说了
发表于 2012-7-5 14:26:58 | 显示全部楼层
长期停车的话,要将系统定期上电,检查能否正常启动,同时也是对CPU的电池进行充电,防止CPU中的程序丢失。
现场仪表的话,现在这个天气要防止被冻坏,要防老鼠,防闲杂人员偷盗
发表于 2012-7-5 15:45:08 | 显示全部楼层
对所有仪表都要严格管理:
对现场仪表(变送器)拆下,重新校验后建好台帐,集中封存;
对DCS系统带电静态运行,UPS放电处置;
调节阀将螺纹接头抹上黄油,做好防腐,仍放置现场。
发表于 2012-7-5 16:24:13 | 显示全部楼层
我公司一套装置停车三个多月,听说过段时间马上要开了,前两天过去看了看,很多阀门都锈死了,反饭盖里好多都进水了,开关不灵活的很多,没上黄油的都锈得很严重。气源管漏气严重。流量计也有些不准备的。误差还很大。
发表于 2012-7-5 17:03:19 | 显示全部楼层
总理说08年是最困难的一年,看来09年也未必能好转,看到这贴就知道停工减产现在不在少数啊!
发表于 2012-7-5 17:42:24 | 显示全部楼层
重点是停多久才要这样子做啊
发表于 2012-7-5 18:21:29 | 显示全部楼层
若是对现场仪表(变送器)拆下,重新校验后建好台帐,进行封存,那工作量忒大了(500点)!!