今天 气温大降,我厂 气力输送的一些仪表和阀门都罢工了,到底是仪表空气带水的问题引起的,还是输送介质的影响

大家有没有 这方面的经验,来交流一下,谢谢!
发表于 2012-7-5 11:10:39 | 显示全部楼层
仪表空气带水影响的可能性大。空压机出来的空气应该通过汽水分离器、干燥器后工艺使用。我们单位的仪表从没出现像你讲的这种情况。
发表于 2012-7-5 11:49:44 | 显示全部楼层
是要经常排水的,最好有个缓冲罐.
发表于 2012-7-5 12:28:49 | 显示全部楼层
降温以前加强排污,包括过滤器、缓冲罐、加强对干燥器的巡检,并对易凝的介质进行排凝。
发表于 2012-7-5 13:07:54 | 显示全部楼层
原帖由 abkzp123 于 2008-12-21 21:35 发表
仪表空气带水影响的可能性大。空压机出来的空气应该通过汽水分离器、干燥器后工艺使用。我们单位的仪表从没出现像你讲的这种情况。
发表于 2012-7-5 13:46:59 | 显示全部楼层
测量仪表主要问题就是气中含有液体(或湿性气体积液),冬季遇到突降温度造成冻凝现象,一般排掉冷凝液即可,最好稍加一些防冻液就免维护了。阀门失控主要主要是仪表风含水原因,仪表风处理时露点过高造成(一般-20°c)液滴冻凝成冰片,造成供风故障,处理方法加强排凝点排空次数,或稍开些易冻点排凝,或零时蒸汽伴热。再有联系空压站做些相应处理。
发表于 2012-7-5 14:26:04 | 显示全部楼层
要做好气体干燥处理
发表于 2012-7-5 15:05:09 | 显示全部楼层
,最好有个缓冲罐.
发表于 2012-7-5 15:44:14 | 显示全部楼层
在到现场仪表之前如果有缓冲罐,要经常切水看看!
发表于 2012-7-5 16:23:19 | 显示全部楼层
1、仪表空气带水带油可能性很大,可能是干燥剂失效了。
2、可以增加露点监测仪检测仪表空气的露点。