工控之家

 找回密码
加入工控之家

限流孔板的前后压差问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
放空管线的入口装有限流孔板,设计院给出的仪表数据中,限流孔板后的调节阀的操作压力是孔板限流后的压力。
我想问的是,在限流孔板没有流量的情况下,限流孔板后调节阀之前的压力是否和孔板前的压力一致。设计院的条件对不对?
发表于 2012-7-5 07:14:47 | 显示全部楼层
没有流量,限流孔板上就没有压降。这时限流孔板后调节阀之前的压力应该和孔板前的压力一致。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-27 15:13 编辑 ]
发表于 2012-7-5 08:32:57 | 显示全部楼层
二楼说的对,没有放空流量时,调节阀前、限流孔板前后处于同一个压力,当调节阀有开度后,限流孔板就会产生压力降,这时可以根据孔板的开孔尺寸和工艺介质的条件计算流量。
发表于 2012-7-5 09:51:07 | 显示全部楼层
楼主问的问题有点绕,没有流量,还讨论什么》请详细说明一下。另外论坛里边已经有这方面的资料,看看:
限流孔板的适用条件:在工程设计中,自控、配管等专业在下述场合采用限流孔板。

1、要求流体以小流量连续通过的场合,如:分析取样管上,泵的冲洗管线上,设备用泵的旁路管线上等,可设置限流孔板来实现。

2、要求流体降压的场合,如:在控制阀后设置限流孔板,以减小阀上的压降,降低阀的噪音,减少阀芯、阀座的磨损,避免阀后出现液体闪蒸和空化现象,延长控制阀的使用寿命,流体需要降压,对降压准确度要求不高的场合等,可用限流孔板进行降压。

3、要求流体降压限流的场合,如:在控制阀旁路上设置限流孔板,防止手动操作旁路阀时,造成泄压太快或发生液位抽空等危险,配管的放空系统,因压力降大而产生很大噪音时,可用限流孔板来降低噪音,以改善生产环境等。
发表于 2012-7-5 11:09:17 | 显示全部楼层
在流量为0的情况下,限流孔板前后的压差应该一致,这都能想到。

但设计院给的自调阀的招标条件上,限流孔板后的调节阀的操作压力是有流量的情况下孔板限流后的压力。

设计院为什么这样提!有没有设计院或厂家给解释下。给设计院指出了也没改。很是费解!
发表于 2012-7-5 12:27:27 | 显示全部楼层
是不是设计院已将将限流孔板的压降计算到里面了,也就是说自力式调节阀投用后控制的压力就能使限流孔板之前达到需要的压力。比如需要控制限流孔板前1.2KG,孔板前后压降有0.2KG,自力式调节阀控制压力为1.0KG就够了。  不知理解是否对,请指正!
发表于 2012-7-5 13:45:37 | 显示全部楼层
“调节阀选型:限流孔板后的调节阀的操作压力设计成有流量的情况下孔板限流后的压力。”
主要看流程在没有流量的情况下系统压力大小与有流量时系统压力大小的关系。
如果没流量时的系统压力远小于有流量时的系统压力,这样设计也可以。
如果没流量时的系统压力远大于有流量时的系统压力,这样设计应该有问题。
发表于 2012-7-5 15:03:47 | 显示全部楼层
原帖由 ivu800 于 2008-12-28 10:54 发表

但设计院给的自调阀的招标条件上,限流孔板后的调节阀的操作压力是有流量的情况下孔板限流后的压力。
发表于 2012-7-5 16:21:57 | 显示全部楼层
关键是我们的调节阀不是自力式的。
他是主物料的放空阀。这个放空阀一般不开的。
发表于 2012-7-5 17:40:07 | 显示全部楼层
说说正常调节阀不开时,限流孔板前后压力各为多少?当调节阀打开时,限流孔板前后压力又为多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家