HART无法与智能仪表通讯的 原因都有那些??

[复制链接]
发表于 2012-7-4 12:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
HART无法与智能仪表通讯的 原因都有那些??
发表于 2012-7-4 15:35:44 | 显示全部楼层
1. DD文件不对
2. Hart信号采集器不好
3. 通讯模块故障
发表于 2012-7-4 18:12:04 | 显示全部楼层
加电阻~~
地址不对,让它轮询一下~·
发表于 2012-7-4 20:48:24 | 显示全部楼层
查清楚智能表的通讯协议与HART是否一致.
发表于 2012-7-4 23:24:44 | 显示全部楼层
软件版本不兼容;通讯器与仪表电源之间电阻小于250欧;接触不良。
发表于 2012-7-5 02:01:04 | 显示全部楼层
综合起来:1.软件版本太低,不支持智能仪表的技术协议要求,可以通过375的厂家进行版本升级;
2.通讯器与仪表电源之间电阻小于250欧,可以在线路里串联一个标准的便携电阻箱,阻值设定为250欧姆。
3.检查连接线路是否正常,是否有藕断丝连的现象发生。
发表于 2012-7-5 04:37:24 | 显示全部楼层
首先检查线路和输出电压以及串250欧的电阻,然后检查变送器是否是HART协议的以及版本。
发表于 2012-7-5 07:13:44 | 显示全部楼层
补充一下,如果回路中电阻太大(大于600欧姆)也通讯不上啊!
发表于 2012-7-5 09:50:04 | 显示全部楼层
通讯器与仪表电源之间电阻小于250欧,看来你没有理解hart协议的意思
发表于 2012-7-5 12:26:25 | 显示全部楼层
1、回路电阻小于250欧姆;
2、手操器与智能仪表不兼容;
3、检查智能仪表的协议是否是hart协议。