工控之家

 找回密码
加入工控之家

分成液体的物位测量

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件是一种比水密度大的物料被谁覆盖,要求准确测量底层液体的液位,底层液体与水位均是变动的,请问有什么好的液位计可以测量。
发表于 2012-7-5 02:39:57 | 显示全部楼层
常用于测量液位的液位计有连通器式、吹泡式、差压式、电容式等,测量物位的有超声波物位计和放射性物位计等。其原理和特点如下:
a.连通器式就是应用最普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损,内表面沾污,造成读数困难,不便于远传和调节。
b.浮力式液位计包括恒浮力式和变浮力式两类。
(1)恒浮力式液位计
恒浮力式液位计是依靠浮标或浮子浮在液体中随液面变化而升降,它的特点是结构简单、价格较低,适于各种贮罐的测量;
(2)变浮力式液位计
变浮力式亦称沉筒式液位计,当液面不同时,沉筒浸泡于液体内的体积不同,因而所受浮力不同而产生位移,通过机械传动转换为角位移来测量液位。 此类仪表能实现远传和自动调节。 
c.吹泡式液位计是应用静压原理测量敞口容器液位。
压缩空气经过过滤减压阀后,再经定值器输出一定的压力,经节流元件后分两路:
(1)一路进到安装在容器内的导管,由容器底部吹出;
(2)另一路进入压力计进行指示。
当液位最低时,气泡吹出没有阻力,背压力零,压力计指零;当液位增高时,气泡吹出要克服液柱的静压力,背压增加,压力指示增大。因此,背压即压力计指示的压力大小,就反映了液面的高低。吹泡式液位计结构简单、价廉,适用于测量具有腐蚀性、粘度大和含有悬浮颗粒的敞口容器的液位,但精度较低。
d.差压式液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力
发表于 2012-7-5 04:37:12 | 显示全部楼层
界面测量,建议选用浮筒液位计好。
发表于 2012-7-5 06:34:27 | 显示全部楼层
可以用浮筒,导播雷达。应该把介质情况说明
发表于 2012-7-5 08:31:42 | 显示全部楼层
你应该先把介质情况说明,才好给你推荐。
发表于 2012-7-5 10:28:57 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,界面测量就用浮筒界面计,也可以采用两种仪表进行测量,重相介质使用浮筒,轻相的介质可以使用双法兰进行测量,我们公司使用的分层器对于两种密度的测量就使用了两种表,效果很好。
发表于 2012-7-5 12:26:12 | 显示全部楼层
如果两种介质充满整个容器,可选择的测量仪表很多,如以上所说浮筒、双法兰、电容液位计、雷达等,但两种介质没有充满整个容器,也就是说轻介质液面也随之变化,浮筒、双法兰液位计就不能满足要求了
发表于 2012-7-5 14:23:27 | 显示全部楼层
我们单位用磁致伸缩的,效果很好,就是价格要贵些
发表于 2012-7-5 16:20:42 | 显示全部楼层
如果流程波动大,就不要选浮筒了。建议选磁致伸缩。
发表于 2012-7-5 18:17:57 | 显示全部楼层
界面测量,用沉筒