发表于 2012-7-5 04:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天考试时遇到一个问题,想了一下午都没想出结果来,(呵呵,新人,以后进步还的靠大家)。
题目如下:
一测流量的EJA110A差压变送器,量程-10KPa~~10KPa,对应的量程是0~~100T/H。用BT200进行通讯,在E30 BI   DIRE  MODE(单/双向测量)设置到ON上时,问回路电流在4ma、12ma、20ma时对应的流量是多少。
答案:-100 T/H  0T/H  100T/H  
想了很久都没想出来为什么。
对双向流体还没理解,望高手指点迷津。
发表于 2012-7-5 07:13:28 | 显示全部楼层
双向流,即流体有时向正方向流动,有时向负方向流动,当向负方向流动是,差压为负。但对于你说的答案似乎不对。
发表于 2012-7-5 09:49:48 | 显示全部楼层
双向流就是流体的方向是双向的,量程是100,双向流,那量程就应该是-100~100
发表于 2012-7-5 12:26:08 | 显示全部楼层
题本身出的有问题,当没差压时0kPa,流量为多少?  不合实际
发表于 2012-7-5 15:02:28 | 显示全部楼层
差压为0就没有流量,好像没问题啊,没流量就不产生差压。

不过有个问题是 当流量很小的时候能否充满管道?如果不充满的话,差压流量计如何测量?

双向流量计还是使用质量流量计比较适合。
发表于 2012-7-5 17:38:48 | 显示全部楼层
题目应该没有错,双向流无论流体是正向流还是反向流,流量都是0~100,不过为了区分正向或反向,在流量显示时可以通过文字符号标注。当差压为0kPa时,流量应当为0。