请简述现场仪器仪表的精度意义与测量误差的关系?
总结:精度就是测量准确度,仪表允许的基本误差最大值。测量误差大小确定仪表的精确等级(精度)。仪表精度级别指的是仪表误差、基本误差、最大误差、允许误差和基本误差的最大允许值。测量误差就是绝对误差即测量结果和真值之差。相对误差=绝对误差/仪表示值*100%
引用误差=结对误差/量程*100%  。仪表精度根据引用误差来划分的。
仪表精度的高低是用误差来衡量的,误差大精度低,误差小精度高。仪表
精度是客观存在的,它表现在误差之中。误差有不同的分类方法。按其性
质可分为系统误差、随机误差;按被测参数的时间特性可分为静态参数误
差、动态参数误差。因此精度也要相应地加以区分。
发表于 2012-7-5 12:25:28 | 显示全部楼层
不是搞仪表的,所以说说自己的理解·~~各位见笑了
仪表的精度,是仪表的测量误差和仪表满刻度的百分比,百分之几就称为几级,数越小越高级
现场仪表的精度越高,测量越准确,误差越小!

可不可以这样理解~~~仪表的精度和死区是一个道理~~精度高了相当于死区的范围小,能更灵敏的检测。精度低相当于死区范围大,测量值波动范围在在死区范围内,仪表显示不变化~?  
我是这样理解的~~~大家见笑了,有不对的希望指正~!
发表于 2012-7-5 13:04:33 | 显示全部楼层
仪表的精度等级是由仪表的最大允许误差决定的。
只有当仪表每点的测量误差都小于仪表的最大允许误差时(有些检定规程特别规定的除外),该仪表才能是该精度等级合格。
发表于 2012-7-5 13:43:38 | 显示全部楼层
仪表的精度是由仪表的最大允许误差决定的。
发表于 2012-7-5 14:22:43 | 显示全部楼层
精度越好,误差越小
发表于 2012-7-5 15:01:48 | 显示全部楼层
仪表的基本误差是指在规定条件下仪表的误差。仪表在制造厂出厂前,都要在规定的条件下进行校验。规定条件一般包括环境温度、相对湿度、大气压力、电源电压、电源频率、安装方式等。仪表的基本误差是仪表本身所固有的,它与仪表的结构原理,元器件质量和装配工艺等因素有关,基本误差的大小常用仪表的精度等级来表示。
使用仪表测量参数时,测量的结果不可能绝对准确。这不仅因为仪表本身有基本误差,而且还因为从开始测量到最后读数,要经过一系列的转换和传递过程,其中受到使用条件、安装条件、周围环境等一系列因素影响,也要产生一定的误差。所以在很多情况下,仪表的显示数值与标准值(真实值)之间存在着一个差值,这个差值称为测量误差。
仪表的测量误差大于基本误差,因为测量过程还产生-二些附加误差。从上分析也可以看出,仪表精度等级越高,测量误差越小.
发表于 2012-7-5 15:40:53 | 显示全部楼层
精度就是测量准确度,仪表允许的基本误差最大值。测量误差大小确定仪表的精确等级(精度)。仪表精度级别指的是仪表误差、基本误差、最大误差、允许误差和基本误差的最大允许值。测量误差就是绝对误差即测量结果和真值之差。相对误差=绝对误差/仪表示值*100%
引用误差=结对误差/量程*100%  。仪表精度根据引用误差来划分的。
发表于 2012-7-5 16:19:58 | 显示全部楼层
仪表精度的高低是用误差来衡量的,误差大精度低,误差小精度高。仪表
精度是客观存在的,它表现在误差之中。误差有不同的分类方法。按其性
质可分为系统误差、随机误差;按被测参数的时间特性可分为静态参数误
差、动态参数误差。因此精度也要相应地加以区分。  
仪表正确度是指仪器实际测量对理想测量的符合程度。它是仪表测量范围
位置误差的函数,表示了仪表系统误差大小的程度。
精度表示测量结果中随机误差分散的程度,即在一定的条件下进行多次
测量时,所得测量结果彼此之间的符合程度。反映了给定仪表的随机误差。
准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合,表示测量结果与被测量
的真值的接近程度。
发表于 2012-7-5 16:59:03 | 显示全部楼层
测量误差:测量值与真实值之间存在的差别。
仪表精度等级:又称准确度级,是按国家统一规定的允许误差大小划分成的等级。引用误差的百分数分子作为等级标志。而引用误差是绝对误差与仪表量程的百分比。我国仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。级数越小,精度(准确度)就越高。
所以我觉得说到精度意义与误差关系的话,那只能是与引用误差发生关系才对的,而与测量误差无关!
发表于 2012-7-5 17:38:08 | 显示全部楼层
在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度.引用误差越小,仪表的准确度越高,而引用误差与仪表的量程范围有关,所以在使用同一准确度的仪表时,往往采取压缩量程范围,以减小测量误差.在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确度等级来表示仪表的准确程度.准确度等级就是最大引用误差去掉正,负号及百分号.准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一.我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上.仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级.
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%
以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了.
仪表精度是根据国家规定的允许误差大小分成几个等级的.某一类仪表的允许误差是指在规定的正常情况下允许的百分比误差的最大值。我国过程检测控制仪表的精度等级有0.005、0.02、0.1、0.35、0.5、1.0、1.5、2.5、4等.一般工业用表为0.5~4级.精度数字越小说明仪表精确度越高.