工控之家

 找回密码
加入工控之家

定位器的使用、维护与检修

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
定位器的使用、维护与检修


1.
使用前的准备:
   检查位号接线,空气管路及定位器与执行机构的安装是否正确,确认无误后方可进行性能调试。
   根据所配调节阀名牌上规定的气源压力值,调整定位器的气源压力。
   按逆时针方向旋转A-M切换轴,直至与限位螺钉接触,将A-M切换轴切换至A(自动)位置。
2.
调试步骤:
输入相应的信号(正作用执行机构输入20mA. DC信号,反作用执行输入4mA .DC信号).观察执行机构是否有可见的行程,其值直行程不超过0.5mm,角行程不超过0.50,若无可见的行程或行程超值,需拨动调零旋钮予以调整,然后输入另一相应的信号,此时执行机构应走完额定行程,若产生的偏差超过行程范围的2.5%,则需旋松锁紧螺钉,转动调节旋钮予以纠正,每次调整行程范围后,均应重新调零,直至符合要求为止。调整行程后,必须扭紧锁紧螺钉防止松动。
3.
维护与检修:

定位器的气源应保持干净,干燥,并定期排放沉积于减压器底部的积水,污物,以免随气流进入定位器内部影响使用。

定位器背部设有排气盖,排气盖三个缺口要处于向下和左、右方向,并保持通畅,否则影响定位器工作。

定位器的反馈附件长期运转后可能会出现松动现象,必须经常检查这些附件与转轴的紧固状况,如发现松动应及时拧紧,并进行零位调整。
   为便于观察定位器是否在正常工作,应注意保持气源和输出压力表的清洁和醒目。
   应保持定位器接线盒的锁紧状态,并应检查本质安全型定位器的保护元件是否击穿,如有损坏需及时更换定位器。
   定位器内部的密封垫圈,电缆头内填料如出现硬状,破裂等现象应及时更换。
   定位器的放大器和喷嘴——接触面经长期工作后,因受混入气源的杂质影响,难免产生油污不能正常运行。检修时应清除在表面的油垢,清洗或疏通放大器内部的气路,恒节流孔等。
4.
有关防爆的注意事项:
定位器用于爆炸性环境时,安装、使用、检修等作业均应严格按照中华人民共和国“爆炸危险场所电气安全规程”的规定进行。定位器工作时,接线盒必须拧仅,并用紧定螺钉锁紧。在现场运行过程中,可以打开表盖进行内部的调试和检修,但不允许打开接线盒盖,如确需打开,必须预先断开电源。
发表于 2012-7-4 18:10:51 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2012-7-4 20:47:11 | 显示全部楼层
学习了,顶一下。加油多发帖。
发表于 2012-7-4 23:23:31 | 显示全部楼层
感谢楼主维修经验的分享. 顺便请教一下,这是对所有的定位器都适用吗?
发表于 2012-7-5 01:59:51 | 显示全部楼层
先收藏一下
发表于 2012-7-5 04:36:11 | 显示全部楼层
感谢楼主经验的分享,希望多发些经验方面的帖子,共同学习。
发表于 2012-7-5 07:12:31 | 显示全部楼层
努力学习。。
实践中去积累经验。。。
发表于 2012-7-5 09:48:51 | 显示全部楼层
楼主总结模拟信号的阀门定位器一些经验,希望智能定位器的经验也能介绍。
发表于 2012-7-5 12:25:11 | 显示全部楼层
定位器安装至关重要一点:调节阀行程在定位器反馈范围之内。切记!