FISHER 定位器DVC6030在调试中经常出现行程传感器小或方向反

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FISHER 定位器DVC6030在调试中经常出现\"travel sensor small or direction reverse\" 错误信息,定位器自动调试过不去,请教问什么?
发表于 2012-7-5 12:24:57 | 显示全部楼层
我也遇到过,有高手指点吗
发表于 2012-7-5 14:22:12 | 显示全部楼层
从现象上看可能是所加电流信号低于4mA引起的故障,校验表上显示是4mA实际可能低于4mA。智能定位器的最小控制电流 为4.0mA。
发表于 2012-7-5 16:19:27 | 显示全部楼层
反馈杆位置不对 仔细看说明书差一点也不行 !
发表于 2012-7-5 18:16:42 | 显示全部楼层
FISHER 定位器DVC6030在调试中经常出现\"travel sensor small or direction reverse\" 错误信息,用375进入定位器的参数设置项,在BASIC  SETUP中有一项是设置传感器旋转方向的,从上向下看传感器的旋转方向,设定是顺时针还是逆时针,然后在校验。