工控之家

 找回密码
加入工控之家

开方器

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开方器的工作原理和应用场合,请详细叙述。
发表于 2012-7-4 18:10:06 | 显示全部楼层
传感信号是流量平方关系的变送器就要开方,开方做在变送器或者DCS要看原来的统一规定。
发表于 2012-7-4 20:46:26 | 显示全部楼层
压力变送器就不需要开方了,如果节流装置用测量流量就需要在差压变送器或DCS中开方了,现在这个开方的运算已经集成到变送器或系统中了!
发表于 2012-7-4 23:22:46 | 显示全部楼层
  通过差压方式测流量时用。
  我们知道流量与差压的平方根成正比,通过差压变送器把差压信号取出来,经过开方器就可以得到流量的瞬时值。
  流量变送器已经具有开方器的功能。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-4 10:37 编辑 ]
发表于 2012-7-5 01:59:06 | 显示全部楼层
差压变送器测量的是压差,根据ΔP=ξρv2/2求出流速v,以便做流量测量。
发表于 2012-7-5 04:35:26 | 显示全部楼层
差压式的流量计需要在变送器上或DCS上做开方的,因为现在变送器大多都有开方功能,我感觉在变送器上开方还是很方便也较科学的
发表于 2012-7-5 07:11:46 | 显示全部楼层
现在大部分都不在变送器上做开放运算,虽然变送器上带开放功能,但都习惯在DCS上做开放运算
发表于 2012-7-5 09:48:06 | 显示全部楼层
差压变送器一般都选择线性输出,计算流量是在DCS上做开方的,有些要加温度值和压力值做补偿的
发表于 2012-7-5 12:24:26 | 显示全部楼层
呵,开方器,现在很少看到这类架装仪表了。
目前使用的流量变送器,基本都是智能性型的,要求其输出差压或流量信号均可,若是流量信号,则其输出的信号就是线性的,若是差压信号,DCS系统处进行开方处理即可,即使不用DCS系统,无纸记录仪表或流量累积器也具有相应的选择功能。
发表于 2012-7-5 15:00:46 | 显示全部楼层
开方器主要功能就把孔板等节流元件检测的差压信号转换为流量信号,并且带小信号切除。
但现在DCS系统和差压变送器都有这样的功能了,开方器依据属于淘汰仪表。