雷达液位计出现故障时应如何检查

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达液位计在使用时,如果仪表输出一直在最大,可能是石英窗下面有水柱,用水冲洗后便会工作正常。如果石英晶体沾上物料或脏物质,则需要及时清洗。方法是:关掉球阀,拆下罩子法兰和石英窗法兰,用绸布蘸酒精、汽油等有机溶剂擦拭石英表面,不可用碱性溶剂擦洗,最后要将石英玻璃擦干净。
在清洗过程中,不要拆开石英固定螺钉,不要用金属钳子,以免损伤石英表面的喷涂层。重装石英窗法兰时,石墨不锈钢缠绕垫圈要更换新的。
发表于 2012-7-5 11:05:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-7-5 12:23:46 | 显示全部楼层
石英窗法兰?不是很了解……希望楼主可以详细说明下
我们用的E+H,一般做个抑制就好了
发表于 2012-7-5 13:41:56 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况,清洗干净就好了。
发表于 2012-7-5 15:00:06 | 显示全部楼层
同意三楼的,作个\"近现场抑制\",在E+H的使用说明书中有详细的步骤.别的种类,如SAAB,可以在回波列表中重新指定一个正确的回波作为测量回波.
发表于 2012-7-5 16:18:16 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢!
发表于 2012-7-5 17:36:26 | 显示全部楼层
我们的也是E+H的,不过什么叫做“抑制”啊,能说的详细点儿么。
发表于 2012-7-5 18:54:36 | 显示全部楼层
除此之外 还应分析工艺问题  容器内气体浓度是否太大  是否有气泡产生 这都会造成液位变化很大