导热油炉不报警的原因是什么?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 02:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是施耐德的PLC,看了所有程序都没有错,我们再查我们的硬件,看了风门,看了空压开关,也看了空气燃料比,也把成控器检查了,最后没有办法把滤芯也清理了,都没有修好(主要是没有把炉子起起来,)最后把检漏开关短接才好(炉子起起来了),可是导热油炉还不报警这是什么原因,?

一般炉子都有出现那些问题,都是怎么解决?我也是开始学起,好多的还是不明白.
发表于 2012-7-5 04:34:40 | 显示全部楼层
“导热油炉还不报警” 启动起来了,正常了,还要有什么报警。
发表于 2012-7-5 06:31:55 | 显示全部楼层
补充一下,是没有起起炉子停炉不报警的原因?
发表于 2012-7-5 10:26:25 | 显示全部楼层
首先,你要明确设置了报警的哪些参数,其次就是逐步排除这些参数所能引起的故障。导热油炉只是辅助石化生产的,仪表的点不是很多,建议楼主好好查查,应该问题不大。
发表于 2012-7-5 12:23:40 | 显示全部楼层
是没有达到温度,就自动停炉的,但是没有任何报警?
发表于 2012-7-5 14:20:56 | 显示全部楼层
我们是用的炉子是一备一用的,因为参数比较多,能记住的不多,不过我都一一比较过了,没有任何差别...
发表于 2012-7-5 16:18:11 | 显示全部楼层
检漏装置动作连锁断电  当然不点火  短接之后检漏装置不在起作用 点火当然没有问题  相当于故障排除  还报什么警呀
发表于 2012-7-5 18:15:26 | 显示全部楼层
这个主要看程序里面咋样设定的,没到温度停炉,可能程序里面的控制方法就是这样的,比如设定到150℃,可能程序里边控制到145℃就停了,考虑到温度是个慢过程,提前停止。
这个停炉是正常的停炉,不需要报警。一但温度降到设定温度,炉子会自动启动。
当然你要将这个停炉设成报警就得在PLC里修改程序了。