请问我要给出流量表的测量范围,其中最大量是正常量的多少合适?
发表于 2012-7-5 14:59:48 | 显示全部楼层
你说的不清楚,到底是流量表的最大值还是管道的最大流量值?
如果是前者,流量表上自己显示的有最大流量值。我的理解应该是后者。后者主要考虑工艺要求,一般工艺规定的有流量正常指标,一般比选择量程比正常要求宽0.5倍到2倍的表就可以。比如正常工艺指标输送1.2立方米每小时,那你选择2-3的量程的表都可以。
发表于 2012-7-5 16:17:58 | 显示全部楼层
按照自控设计规范还说,正常量为最大量的90%比较合适~
当然,特殊情况肯定要具体讨论了。比如放空,正常的话肯定为0啦~
发表于 2012-7-5 17:36:08 | 显示全部楼层
一般按设计规范来说,最大流量就是量程的最大值,最小流量就是量程的小值,正常流量也就是平时的操作值
发表于 2012-7-5 18:54:19 | 显示全部楼层
正常来说,管道的流量一般在流量表量程的25-85%比较合适。