我公司干铵沸腾炉料层差压原设计是在料层底部取一正压,靠压力值测量压差的。但经常出现堵塞现象,一堵塞之时就不准,那位朋友有什么高招?
发表于 2012-7-5 16:17:31 | 显示全部楼层
可以用单法兰,也可以加反吹风进行测量。
发表于 2012-7-5 18:14:46 | 显示全部楼层
这个位置测差压的主要目的就是为了防止堵塞的吧,最好加个差压联动开关,差压不在合理范围就启动处理措施,反吹或者清理之类的