热电偶信号与DCS通信问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:40:48 | 显示全部楼层
肯定能直接进,每个dcs厂家都有相应的模块来处理热电偶信号。
发表于 2012-7-5 14:58:59 | 显示全部楼层
学习了  不过那些卡件不是有分有缘无缘的么 ?  这是不是也要考虑进去呢
发表于 2012-7-5 16:17:09 | 显示全部楼层
当然可以,所有品牌的DCS都有热电偶mV信号输入卡,常用的卡类型有4-20mA AI, 4-20mA AO, RTD热电阻, TC热电偶, 脉冲输入,DI, DO,
发表于 2012-7-5 17:35:19 | 显示全部楼层
直接选用低电平卡就可以了。
发表于 2012-7-5 18:53:29 | 显示全部楼层
一般的DCS系统都有热电偶直接输入的模块,不过我个人还是喜欢在现场使用变送器,因为热电偶的电压信号太小,很容易被干扰!