电缆密封接头的尺寸问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有如下电缆密封接头描述
M20(2x1.0铠装电缆)
M25(2x12.0铠装电缆)
M30(8x2x1.0铠装电缆)
M40(8x2x2.0铠装电缆)

我在材料表中要写明密封接头尺寸
直接写M20,M25,M30,M40吗 ?

还是怎么写?谢谢了,急用。
发表于 2012-7-5 11:03:08 | 显示全部楼层
好像是这样写的

M20×1.5
M25×1.5
M30×1.5
M40×1.5
发表于 2012-7-5 12:21:18 | 显示全部楼层
电缆用的接头可以这样写,M20,M25,M30,M40都默认了牙距了的,二楼说的肯定是不行的,
发表于 2012-7-5 13:39:28 | 显示全部楼层
请问楼上  我材料表中要写的
如何写才对呢?
发表于 2012-7-5 14:57:38 | 显示全部楼层
电缆gland规格注意事项:
1) 写明尺寸,如M20x1.5(通常都是1.5),M40X1.5
2)写明用于的电缆是否铠装电缆(结构不同)
3)另外,最好把电缆外径标清楚(强烈建议,否则会有问题,也可以另出文件说明)
4)材质,如铜镀镍,304等
5)如果尾部用于挠性管连接,要注明 (如果是,应该结构不同(多一个螺纹))
发表于 2012-7-5 16:15:49 | 显示全部楼层
如五楼所说,材料表里可以写M20x1.5,M25x1.5,M30x1.5,M40x1.5,但一定要注意电缆的外径,因为就拿M20x1.5来说的话,不同的产品对应的电缆外径还是有区别的,最好另出文件表明电缆外径
发表于 2012-7-5 17:33:59 | 显示全部楼层
还有一个办法就是将电缆外径在材料表中给出,同时将要接设备的电气接口尺寸注明,让经销商给您选择。
发表于 2012-7-5 18:52:09 | 显示全部楼层
5楼说的很好,终于明白了些,谢谢了。