发表于 2012-7-5 12:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺管道DN50,外径60mm,壁厚5.5mm \\。介质是氮气,操作压力8.0MPa,温度80摄氏度。请问仪表的流量计和阀门压力等级是使用CLASS 600还是用CLASS 900?
发表于 2012-7-5 13:35:13 | 显示全部楼层
- -!我用masoneilan的选型软件试用ansi class 600的就可以....
发表于 2012-7-5 14:53:23 | 显示全部楼层
600CL是没问题的
发表于 2012-7-5 16:11:33 | 显示全部楼层
多谢大家了!
发表于 2012-7-5 17:29:43 | 显示全部楼层
我算了一下也是600LB可以了。
发表于 2012-7-5 18:47:53 | 显示全部楼层
600lb对应PN11.0能满足要求了~