发表于 2012-7-5 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗茨风机的变频电机与风机入口的压力连锁,是不是压力高的话,电机转速慢,压力低的话,电机转速快?用来维持进口压力保持定值?这需要通过增加一个压力调节阀吗?
发表于 2012-7-5 12:16:20 | 显示全部楼层
应该反了吧!我们煤化工用的焦炉集气管罗茨风机也是使用变频调速,根据入口的压力进行自动控制,当进口压力高一些罗茨风机的转速就应高一些,以增加吸力,反之则反。也可以通过进口调节阀先进行调节,再使用变频调速
发表于 2012-7-5 14:13:35 | 显示全部楼层
对于稳定鼓风机的进口压力,需首先给变频器设定一个基准压力值,当压力小于基准值时,变频器的输出频率应下降,减少吸气量;当压力大于基准值时,变频器的输出频率应上升,增多吸气量;通过变频器的自动调节,最终将进口压力稳定在给定值。
发表于 2012-7-5 16:10:50 | 显示全部楼层
听不明白!
发表于 2012-7-5 18:08:05 | 显示全部楼层
风机入口压力高,表明气量多了,所以风机要快转多输送一些气体,把风机入口的压力降下来。