工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于液位计的设置

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看老外的设备图和流程图,设备上的液位测量既有就地液位,又有液位控制及液位开关,而国内的通常都没有液位开关,不知为何?
发表于 2012-7-5 01:50:52 | 显示全部楼层
国内设计液位报警一般用液位变送器的信号在DCS中进行报警设置,有的储罐也用液位开关。
发表于 2012-7-5 03:09:02 | 显示全部楼层
老外是考虑的比较齐全,我们国内是有了液位控制就觉得取消液位开关也无所谓了,能省就省嘛:)个人猜测,仅供参考:)
我们这边是一直都有液位开关的    不过以前罐区并没有DCS系统
发表于 2012-7-5 04:27:12 | 显示全部楼层
液位测量既有就地液位,又有液位控制及液位开关,这完全是工艺生产需要提出来的,现场就地指示是为了满足现场操作工巡检时的需要,对于液位控制和液位开关是为满足控制要求及控制报警所设立,其实这种方式在国内也很常见的,只是LZ没有接触到而已,学海无涯!
发表于 2012-7-5 05:45:22 | 显示全部楼层
液位开关在国内的装置上是能省就省的,因为很多人认为有了就地液位或者液位变送器,那么变送传输到控制系统上的信号直接就能很好的控制液位,那么液位开关也就失去了意义,而国外很多时候不省这个液位开关,是因为这样的是双保险,能一定程度上避免人为事故。
发表于 2012-7-5 07:03:32 | 显示全部楼层
国外设置液位开关是为了保险起见而这样做的。重要的场合可以这样,不重要的没必要了,巡检人员到现场看一看就知道了。
发表于 2012-7-5 09:39:53 | 显示全部楼层
重要的液位还是安装液位开关比较好,这样可以避免液位计测量出现误差时出现误操作
发表于 2012-7-5 10:58:03 | 显示全部楼层
液位开关原理、结构、设计都相对要简单,所以可靠性高,而且和模拟表分立,冗余配置,所以重要的地方应该考虑
发表于 2012-7-5 12:16:13 | 显示全部楼层
这应该是按照工艺上提出的要求来做的,国内的液位仪表也可以做到的,只是采购的是后要注明一下,价格肯定是要贵一些了
发表于 2012-7-5 13:34:23 | 显示全部楼层
原帖由 guyinghua666 于 2009-1-14 12:07 发表
这应该是按照工艺上提出的要求来做的,国内的液位仪表也可以做到的,只是采购的是后要注明一下,价格肯定是要贵一些了