发表于 2012-7-5 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上班第一件事情就是刚开车的超声波液位计没显示,我开始的时候还以为是没送电,后来去看了下,结果电是送上的,有点迷糊了,去现场查接线。查出来是好的,仪表显示跟现场液位能够对上,但是输出信号没有,再量输出端的电压,傻眼了,有24V,就知道板卡里多配了电。马上修改了通道,DCS组态修改完了下载后还是无显示,又查,才发现浙江中控的模拟量输入卡在配电与没配电的时候,接线的正负正好是相反的。改过来后正常。后来回过头来细想下,我犯了好几个错误
1、原来的超声波送过来的时候我没去看是2线制还是3线制的,主观的认定为2线制,直接接到了DCS的带24V输出的模拟量输入卡上,后来发现是3线制的,让安装公司修改了现场接线,自己却忘记了DCS侧的修改。
2、在DCS处改接线的时候没有认真的去想接线的正负。
3、现场测量输出电流的时候没显示,那时候没去想万用表的电流档坏掉了(幸好第二次测量的时候换了另外一块万用表。)
现在想想自己做事的时候还是不够细心,以为自己原理搞清楚了就OK了,但是细节方面却没有太多去注意。
我这次调的超声波是西门子的The probe系列的超声波液位计。
发表于 2012-7-5 16:10:36 | 显示全部楼层
工程安装很复杂,问题较多,各种现象都会碰到,我在工程安装过程中也碰到过类似问题,但仔细想想还是一个处理问题的程序和方法的问题,这就用到了经验。
发表于 2012-7-5 18:07:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,说真的现场还是要靠经验,原理再懂,不去做等遇到问题了还是束手无策。