这两天天气大面积降温,你的仪表经得起考验吗?
仪表防冻防凝是现场仪表主要维护工作之一,大家谈谈感受吧。希望大家通过讨论共同提高,防微杜渐,达到仪表设备免维护运行。
免维护不等于不维护啊,就是达到一种境界,天寒地冻,我自不动,看书上网品茶。仪表运行可靠达到忘却的意境,这就是仪表维护最高境界。
发表于 2012-7-4 12:48:45 | 显示全部楼层
1、看看我的《无伴热防冻新方法》http://bbs.hcbbs.com/thread-340046-1-1.html
2、首先做好过冬准备,详细编写防冻方案,并落到实处。
3、其次要加强巡回检查。
发表于 2012-7-4 15:25:05 | 显示全部楼层
昨天晚上又是一个巨冷之夜,
气温报的是零下11度,西北风5-6级,
其实昨晚量的地面温度到了零下15度。
昨晚总的来说还凑合,
上次气温骤降的12月4日出现的仪表故障这回基本都没有发生,(上次写过一个12月4日的维修总结)
因为这段时间都进行了处理,
昨夜没什么大的维修项目;
但是也暴露出了一些新的问题,
因为这回比上回还冷,
维修量依然挺多,工人们基本上没有怎么休息。
主要是没有伴热的仪表出现冻凝,
像蒸汽压力表头处冻(表头处的保温相对薄弱),
或有伴热但是表头处发生冻凝,
像消防水压力(表头处伴热效果不好)。
上回降温没有暴露出来,还是因为这回温度更低。
其实这些维修都是可以避免的,
细节考虑还是有疏漏的地方。
保温做的不够到位,
需要有更进一步的措施,比如铁皮挡风,加厚保温等。
希望下次天寒地冻的日子能舒舒服服的喝上茶吧。

[ 本帖最后由 liwei2002 于 2008-12-22 14:07 编辑 ]
发表于 2012-7-4 18:01:25 | 显示全部楼层
辛苦了,仪表人!每年冬季一般都能赶上1、2次。建议蒸汽表、消防水仪表隔离罐、膜合处用注射器增加些乙二醇防冻液,肯定会好些。
发表于 2012-7-4 20:37:45 | 显示全部楼层
我们南方,冬天温度不太低,影响不大。
发表于 2012-7-4 23:14:06 | 显示全部楼层
在云南时不时下场雪,好多仪表都出问题,基本没有防范措施
发表于 2012-7-5 01:50:26 | 显示全部楼层
现在仪表本身都是全天候的,按规范安装应该都不会有问题。出问题的可能只是引压管线。
发表于 2012-7-5 04:26:46 | 显示全部楼层
江苏今年的温度有点低,仪表在设计时都是有保温无伴热,前几天达到零下5度,在用的压变都冻了
发表于 2012-7-5 07:03:06 | 显示全部楼层
不好搞啊!炉膛负压表都冻了!今天就地安装了!
发表于 2012-7-5 09:39:26 | 显示全部楼层
关于仪表防冻,根据自己得经验说说,说得不好大家补充:
1、在每次进入冻期的前2个月,也就是在天气比较好的时候,对现场仪表的保温和伴热进行仔细检查;
2、发现问题或有新装仪表,切记加上保温或伴热
3、对于保温层出现损坏的,需及时的将其全部更换
4、检查防冻液,即使更换
5、对有电伴热的,需对电伴热进行投电检查其是否工作