请教在同直一管段上同时有流量计和调节阀,先装哪一个啊,有这方面的资料吗,谢谢!
发表于 2012-7-4 07:34:24 | 显示全部楼层
哪个在前,根据介质的情况,如果通过阀后,压力变化使介质气化,则表在前。对于孔板要考虑阀在前还是在后。
发表于 2012-7-4 10:10:44 | 显示全部楼层
个人认为:流量计和调节阀的安装前后并无强制要求,关键是阀门对流量计计量准确性的影响。通常流量计对仪表前后的直管段都有要求,而仪表前端直管段要求大于仪表后侧的直管段。所以调节阀要安装在流量计的后侧,对流量计的计量精度影响更小。当然,无论前后,都应当先满足流量计的安装条件和测量介质的工况要求。
不在同一直管段安装流量计和调节阀就另当别论了。

[ 本帖最后由 zhx7540 于 2007-10-25 09:51 编辑 ]
发表于 2012-7-4 12:47:04 | 显示全部楼层
我认为在同一条道管上,应当先装调节阀,然后装流量计。这样符合[wiki]化工[/wiki]设计标准。
发表于 2012-7-4 15:23:24 | 显示全部楼层
我认为,先装调节阀,后装流量计,但一定要保证流量计的前后直管段,前面加调节阀,流量计前直管段要求更长,切记,
发表于 2012-7-4 17:59:44 | 显示全部楼层
应该在流量计的下游安装调节阀
发表于 2012-7-4 20:36:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友们意见,刚才在规范上看到
在同一管段上必须在截流阀和控制流量都必须在流量计的下游
发表于 2012-7-4 23:12:24 | 显示全部楼层
我们都是先流量计再到调节阀,阀是最后的把门的。
发表于 2012-7-5 01:48:45 | 显示全部楼层
流量计应在调节阀前。
发表于 2012-7-5 04:25:05 | 显示全部楼层
肯定是流量计在前,而前要有足够长的直管段!30D至50D最好,我在现场看到有很多因为直管段太短使得流量计量偏差很大!