调节阀的阀后压力指的是什么?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀的阀后压力指的是什么?
是指阀门关闭后阀后的压力么?
在进行选型的时候遇到了厂家的这个问题,没想明白。
发表于 2012-7-4 16:41:01 | 显示全部楼层
个人观点:调节阀后压力应该是指正常调节时阀后的工作压力,因为调节阀有控制压力的作用
发表于 2012-7-4 18:38:16 | 显示全部楼层
我也这样认为应该是指正常调节时阀后的工作压力
发表于 2012-7-4 20:35:31 | 显示全部楼层
调节阀选型的时候你关键需要提供的数据是,阀前压力,还有就是调节阀后工艺需要多少的压力
发表于 2012-7-4 22:32:46 | 显示全部楼层
就是阀门出口处的压力,该数值与阀前压力影响到调阀Cv值的计算,从而影响阀门选型,一般由工艺包给出供厂家参考选型
发表于 2012-7-5 00:30:01 | 显示全部楼层
这应该很好理解呀,光从字面上就能看出来的
发表于 2012-7-5 02:27:16 | 显示全部楼层
目前知道阀前是0.5MPa,而阀后是压力为4KPa的气柜,这时候的阀后压力该怎么办,还是没看明白..
发表于 2012-7-5 04:24:31 | 显示全部楼层
去http://bbs.hcbbs.com/thread-94119-1-1.html看看,发帖前搜搜。
发表于 2012-7-5 06:21:46 | 显示全部楼层
对阀门也处于学习之中,我只想说说我的看法,希望大家指出错误,
在这中情况下,应该阀前压力是0.5MPa,阀后压力是4KPa,因此,选型的时候需要考虑压降,不知道是否正确
发表于 2012-7-5 08:19:01 | 显示全部楼层
最好提供最大关闭压差