我从设计院给的图上看到液位变送器有(位号都是LT开头):差压变送器,液位变送器。请问差压变送器与液位变送器区别?

[ 本帖最后由 漠北逸海 于 2009-1-24 21:53 编辑 ]
发表于 2012-7-4 16:39:16 | 显示全部楼层
差压变送器是液位变送器的一种,液位变送器有许多种。
发表于 2012-7-4 18:36:31 | 显示全部楼层
差压变送器是,根据容器满液位(一般是以水为介质)测得的压力信号为基准
在实际应用中的实际液位所产生的压力与基准压力之间的压差来测算现场液位的一种变送器

而液位变送器是一个广义的概念,是由设备测得的信号转换后传送到电气柜的信号传送设备
这是我个人的理解,不一定对,请大哥哥们细讲解.
发表于 2012-7-4 20:33:46 | 显示全部楼层
  差压变送器用来测量压力差信号。
  用在测量压力差方式的液位信号时,就叫液位变送器。用在其他方面就叫相应的变送器名称,比如用在测量流量时,就叫流量变送器等等。
发表于 2012-7-4 22:31:01 | 显示全部楼层
谢谢回答。

差压液位变送器LT1001。。。1003从图上看不到在容器上安装方式,更别说低压室的引压管了;但1004后面所有差压液位变送却能从图上看到引压管子(注:全是差压液位变送器)。

问:差压式的应该是高低压引压进行测量,但前三个为什么图上不标出安装方式?会否有何特别之处。

石化行业,我是从造纸制浆过来的,石化在这方面对此有何特别之处(针对以上液位变送)?
发表于 2012-7-5 00:28:17 | 显示全部楼层
原帖由 hasibilige 于 2009-1-23 13:21 发表
差压变送器是,根据容器满液位(一般是以水为介质)测得的压力信号为基准
在实际应用中的实际液位所产生的压力与基准压力之间的压差来测算现场液位的一种变送器

而液位变送器是一个广义的概念,是由设备测得的信号转 ...
发表于 2012-7-5 02:25:32 | 显示全部楼层
仪表位号的第一个字母表示被测变量,例如:L表示液位,P表示压力,F表示流量,T表示温度等。
发表于 2012-7-5 04:22:47 | 显示全部楼层
楼主是刚开始学习仪表吗?
发表于 2012-7-5 06:20:02 | 显示全部楼层
液位变送器都是L开头的,不论采用什么类型的仪表,而差压变送器却可以监测液位、压力、流量这三种工艺参数,如果测液位则表示LT,测压力则表示PT,如果测流量则表示FT。
发表于 2012-7-5 08:17:17 | 显示全部楼层
差压 变送器可以测流量,负压,微压,液位等。LT开头只代表是液位变送器,液位变送器有差压变送器,双法兰,单法兰变送器,翻板液位计,电容液位计,雷达液位计等。