工控之家

 找回密码
加入工控之家

自控专业设计的一些技术问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 说明书和统一规定1.1
国际单位制
国际单位制(符号为SI)的单位由7个基本单位、两个辅助单位和众多的导出单位组成。
国际单位制SISI单位、SI词头(10-18 ~101816个)、SI单位的十进倍数和分数单位构成。SI单位并不是国际单位制单位的简写,是有特定意义的词组。国际单位制单位除SI单位外,还应包括其倍数和分数单位。
×测量单位按国际单位制(SI计量标准)执行,基本单位如下:

…… %
ppm4~20mADC ……

“SI计量标准基本单位的概念不对,%ppm4~20mADC都不是单位。
1.2
标准和规定的引用
设计文件对标准和规定的引用是有时间和范围的。引用文件是不受被引用标准和规定在截止时间以后的修订和更新的约束的。并不是最新的版本就有效。

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定
在设计文件中,一般不列院标。在某些特殊项目中,采用项目规定的方式。
1.3
ISO9000
标准认证
ISO9000标准认证是公司或企业设计、生产、安装和服务等质量保证标准及管理体系的认证,而不是产品质量认证。
应当说优先选用通过ISO9000 标准质量管理体系认证的公司或制造商生产的产品
而不应当说优先选用经ISO9000标准认证的产品
1.4
本质安全系统的构成
本质安全系统是由现场仪表、安全栅和连接线路构成的。工程设计中还需要注意安全栅和DCS或二次仪表的供电和阻抗匹配。这是两个不同的概念,不可混为一谈。
×写成安全栅选用需与现场变送器、DCS相匹配,构成本安系统是不对的。
1.5
变量、参数、参量、常数
变量是随条件变化的量。数学中的变量有自变量、因变量,控制工程中有控制变量和被控变量。变量关系称为函数或方程。
函数或方程式中,变量的系数有时称为参数或参量。
1.6
调节阀的标准弹簧规格
调节阀的标准弹簧适用的气源规格有20~100kPa40~200kPa等。气源规格为40~200kPa的也是标准弹簧。一般说来,调节阀样本上没有的,或特别注明的弹簧规格范围才是非标准弹簧。
×为提高调节阀的响应速度并获得更大的输出力,可采用非标准弹簧(20~100kPa)以外的弹簧范围。
这句话存在语病:非标准弹簧(20~100kPa以外的,又成了标准弹簧了。
1.7
正确的语言
דESD应当是独立于DCS之外的
正确的语言是:

ESD
应当是独立的


ESD
应当是DCS之外的


ESD
应当是独立于DCS

ESD并不绝对应当独立于DCS,所谓独立设置,是用于安全系统的控制器、操作台与控制系统分开设置。
IEC61508IEC61511等标准以及国外工程公司的相关规范都没有规定DCS设备不能用于安全系统,只规定了要进行安全综合等级的评价和计算。
דDCS将从世界著名厂商中选择
× “……应对其操作站、控制功能、数据采集功能、软件功能、容余、系统扩展和系统开发多方面给予充分的考虑
等等,意思都不明确。
×万能万向型
应为多功能转向型
2 关于差压式流量计差压式流量计包括各种节流装置、均速管流量计、锥型流量计、弯管流量计、楔式流量计等,其测量原理基本是根据流体连续性方程和伯努利方程,流量系数是根据实验数据经过数据处理而成的。
标准节流装置根据流体动力学相似原理和几何相似形原理,只要按标准制造和安装,则可以不需要实际流体标定即可获得相应的测量精度。列入ISO标准的节流装置是标准节流装置,其它均为非标准节流装置。
注意:
非标准节流装置必须经过实际流体标定,对流量系数进行修正,才可获得相应的测量精度。

“1\"
法兰取压同心锐孔板应为法兰取压标准孔板

均速管(阿纽巴)流量计有很多变种,如:威力巴等,其测量原理是一样的,没有本质区别,价格不应相差悬殊。均速管流量计似乎有标准,其它变形产品没有标准,均应视为非标准节流装置。
3 关于防爆等级IEC/CENELEC的防爆标志标明了防爆方法、环境分区、爆炸性气体类别和电气设备最高表面温度分组。
例如:防爆标志为EExiaIICT4,则表示CENELEC认证、本安防爆方式、除煤矿外的爆炸性环境(II类)、C组气体类别、T4温度分组。
而美洲的防爆标志是不标识防爆方法的,在仪表规格书中应注明防爆方法。
例如:FM Explosion proof for Class I, Division I, Groups B, C, and D。表示FM认证、隔爆型防爆方式、可用于爆炸性气体和蒸汽(Class I)、爆炸性环境I区(连续出现)、气体分组为B CD
欧洲IEC/CENELEC的防爆标志没有表明爆炸性环境区域类别。
而美国FM的防爆标志没有电气设备最高表面温度分组。
如果防爆等级的规格写成“EExiaIICT4FM认证”,就错了。
中国的防爆标准与IEC/CENELEC是基本一致的。有些标准是等同采用的。
在美洲的防爆标准中,Explosion proof是隔爆型防爆方式的意思。
欧洲防爆标准中隔爆型防爆方式是Flame proofExplosion proof是防爆的统称,或Explosion protected
4 关于防爆与防水隔爆型不等于防水型,如果期望是防水型,则还必须注明防水型和防护等级。因为很多隔爆型接线箱是不防水的。
如果是本安系统,则防水型接线箱比隔爆型接线箱更实用。
如果是本安系统,变送器进线口的防爆密封接头是没有意义的。
5 关于玻璃液位计5.1
玻璃板液位计材质
   玻璃板液位计材质用20号钢时,温度可达470,对玻璃板液位计来说已经足够了,所谓耐热钢实际是Cr5Mo钢。
5.2
石英玻璃管
石英玻璃管不应用来测量高温高压的液位,尽管样本上为PN10.0MPa, T
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:30 , Processed in 0.286384 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表