工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于热电阻使用的电缆~

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设计图上热电阻电缆型号是DJYVP 3*1.5,但是这种的用完了,能用kvvp3*1.5的代替吗?
2者的区别是不是一个用作通信,一个用作控制啊?
查了电缆型号,KV系列的查到了,没查到DJYVP的,哪位海友能给个相关链接~

[ 本帖最后由 fourkingsgrubby 于 2009-2-13 14:58 编辑 ]
发表于 2012-7-4 16:30:21 | 显示全部楼层
可以使用!
发表于 2012-7-4 18:27:36 | 显示全部楼层
DJYVP是聚乙烯绝缘比KVVP2的PVC绝缘性能更好!
发表于 2012-7-4 20:24:51 | 显示全部楼层
没问题,注意RTD的屏蔽一定要做好单点接地,热电阻信号容易受干扰信号影响。
发表于 2012-7-5 00:19:21 | 显示全部楼层
原帖由 fourkingsgrubby 于 2009-2-13 15:00 发表
你说的单点接地是怎么做的?控制室的接地吗?现场热电阻是如何单点接地啊?
发表于 2012-7-5 02:16:36 | 显示全部楼层
V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯
发表于 2012-7-5 04:13:51 | 显示全部楼层
应该可以替代!
你所使用的热电阻应该是三线制热电阻,三线制的热电阻可以最大限度的消除引线电阻所带来的误差,应该没问题,可以替代@@
发表于 2012-7-5 06:11:06 | 显示全部楼层
我们厂一直在用kvvp3*1.5型号的,没问题可以用,你说的DJYVP 3*1.5型号的电缆是不是绝缘层的材质不同,实际用的时候没有多大区别
发表于 2012-7-5 08:08:21 | 显示全部楼层
原帖由 fourkingsgrubby 于 2009-2-13 15:00 发表
你说的单点接地是怎么做的?控制室的接地吗?现场热电阻是如何单点接地啊?
发表于 2012-7-5 10:05:36 | 显示全部楼层
可以使用kvvp3*1.5代替
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:28 , Processed in 0.477025 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表