发表于 2012-7-4 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们兄弟公司试车时发现安装的调节阀波动很大,比设定值上下高低达几百,导致流量很不稳定,是选型不对还是操作的问题,另外气动调节阀的开度在多少为好?
发表于 2012-7-4 16:29:54 | 显示全部楼层
PID值没设定好,导致震荡,建议重新设定PID参数,慢慢根据曲线调整到最佳

[ 本帖最后由 赤峰 于 2009-2-13 09:23 编辑 ]
发表于 2012-7-4 18:27:09 | 显示全部楼层
从此现象看可能是你的PID参数设置不当造成的,一般开度在30-80%之间比较合理。
发表于 2012-7-4 20:24:25 | 显示全部楼层
看看你的PID参数设置的是不是合理啊,尽量把阀门的开度控制在60~80%
发表于 2012-7-4 22:21:40 | 显示全部楼层
一般阀门的开度控制在70%左右为最佳。
导致上述不稳定的原因分析如下:
1.PID参数设置是否正确?
2.气动调节阀的供气源压力是否稳定?
3.调节阀的选型是否合理?
发表于 2012-7-5 00:18:55 | 显示全部楼层
pid参数要整定好,才能投入到自控。
发表于 2012-7-5 02:16:10 | 显示全部楼层
PID设定有问题,或者是气源压力不稳定。
发表于 2012-7-5 04:13:25 | 显示全部楼层
调节阀是否能跟上调节速度
发表于 2012-7-5 06:10:40 | 显示全部楼层
你的描述不是很清楚。
1.什么介质?
2.几百是什么意思?控制的是流量吗?单位是升/小时?
3.手动开50%,阀门和流量是否波动?
可能的原因:1.调节阀口径选的太大
2.PID中的P值不适当,还有如果加了D,先去掉,只用PI控制看看
发表于 2012-7-5 08:07:55 | 显示全部楼层
他们的调节阀比如设定流量为800kg/h,而实际结果是下限可以达到600,上限可达1000甚至更高,至于介质,好几种物料的都一样,开度到底多少为宜,大家的说法不太一样啊