罗斯蒙特温度变送器

[复制链接]
发表于 2012-7-5 04:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装置发现一个奇怪的事.一温变正常显示79度.但突然跑到了,110度了,量程是,-50----300的,我们仪表人员过去一看,把测量部分与保护管分开,拿出来一看,正常显示,25度左右,电阻108左右,正常,后来在装回去,一看,显示正常了,排除了工艺问题了,不知道是什么原因,是线松了.(4-20MA)
发表于 2012-7-5 06:10:03 | 显示全部楼层
哪位同行也遇到过这种事,分析一下,交流下
发表于 2012-7-5 08:07:18 | 显示全部楼层
最有可能是线接触不良;
发表于 2012-7-5 10:04:33 | 显示全部楼层
有的时候是接线端子有粉尘等杂物导致端子绝缘下降,也会出现上述情况。
只要不是瞬时温度,一般测量温度的曲线都是连续的,跳变的很少,都是仪表故障。
发表于 2012-7-5 12:01:48 | 显示全部楼层
这种现象我们遇到过,是现场测量端接线的问题,接触不良导致电阻值变化造成的。人员到现场检查了,亦即重新接线,才能恢复正常。
发表于 2012-7-5 13:59:03 | 显示全部楼层
显示温度比实际的高就说明变送器的传感器输入电阻比实际的要高,如果传感器电阻正常的话,那么原因就有可能出在传感器到变送器接线的问题上,检查有没有虚接或者接触不良的现象。
发表于 2012-7-5 15:56:18 | 显示全部楼层
量一下套管顶端实际温度,我有过有水珠在里面,不断重复汽化冷凝的过程,造成温度波动
发表于 2012-7-5 17:53:33 | 显示全部楼层
平时维护不够会造成非常复杂的问题,非常复杂的问题解决方法却很简单。